5.2. Требования в отношении электропроводки

1. Компрессор приспособлен для питания из пятипроводной сети переменного тока с напряжением 400V и частотой 50Hz. В случае с четырехпроводоной сетью необходимо установить мостики соединений PE и N на зажимной планке разделительного щитка компрессора (смотри рис. 12).

2. Требуемое сечение проводов питающего кабеля: - 5х 50мм2

3. Компрессор должен запитываться с разделительного щитка, оборудованного инерционным предохранителем 200A и выключателем, дающим возможность полного отключения питания компрессоров. Распределительная коробка должна быть предохранена от ошибочного или случайного включения питания

4. Присоединения к компрессору выполнить в соответствии с принципиальной схемой, представленной в разделе 10 ТД или наклеенной на распределительной коробке компрессора.

Компрессор необходимо подключить к сети сжатого воздуха при помощи эластичного провода или жесткого провода и компенсатора.

Между компрессором и сетью сжатого воздуха рекомендуется смонтировать запорный клапан.